Балансировочные клапана Danfoss - Автоматические балансировочные клапаны AB-QM / Электроприводы AMV; TWA-Z; ABNM
|
Автоматические балансировочные клапана AB-QMАвтоматические балансировочные клапаны AB-QM предназначены для поддержания постоянного расхода теплоносителя в стояках однотрубных систем отопления. AB-QM, как и ASV-P (ASV-PV), рекомендуется устанавливать в крупномасштабных системах многоэтажных зданий. Эти клапаны позволяют перекрыть стояк, спустить из него воду через дренажный кран и измерить фактический расход теплоносителя в стояке. Балансировочный клапан AB-QM Клапан AB-QM – автоматический балансировочный клапан, стабилизатор расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения установок кондиционирования воздуха.
Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Термоэлектрический привод TWA-Z применяется с клапанами компании «Данфосс» типа VZL или с автоматическим балансировочным клапаном AB-QM.Привод может управляться с помощью электрического термостата, что обеспечивает эффективное регулирование фанкойлов или других небольших конечных устройств в системах отопления и охлаждения.
Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM
Термоэлектрический привод Danfoss TWA-Z 230 В - Термоэлектрические приводы для комбинированных балансировочных клапанов AB-QM Ду = 10–32 мм. При установке на клапаны Ду = 25–32 мм ограничивают их максимальную настройку до 60%. Нормально открытый. Термоэлектрические мини-приводы серии TWA предназначены для двухпозиционного управления различными регулирующими клапанами в системах отопления и теплохолодоснабжения местных вентиляционных установок. Привод оснащен визуальным индикатором хода, который показывает, находится клапан в закрытом или открытом положении.Приводы TWA, в зависимости от их модификации, могут использоваться с клапанами серии RTD, RA производства компании Danfoss, а также с клапанами фирм Heimeier, MNG и Oventrop, имеющими резьбу для крепления привода M 30 х 1,5. В случае применения привода с другими типами клапанов клапан должен быть индивидуально проверен на совместимость геометрии и обеспечение его закрытия. Питающее напряжение электропривода — 24 или 230 В.
Термоэлектрический привод ABNM нормально закрытый с аналоговым управлением (сигналом 0-10 В, 4-20 мА), с адаптером для установки на клапана AB-QM Ду = 10-32 мм, с кабелем длиной 1 м. Термоэлектрический привод Danfoss ABNM (082F1091) c адаптером для регулирующих клапанов RA - предназначен для управления регулирующими клапанами AB-QM и RAV в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Привод Danfoss ABNM (082F1091) - управляется аналоговым сигналом 0–10 В, как правило, от систем диспетчеризации здания и преобразует управляющий сигнал в пропорциональный ход штока. Привод главным образом применяется:
Мы рекомендуем:
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||