Балансировочные клапана VIR - Статический балансировочный клапан VIR 9515


Балансировочные клапана » Балансировочные клапана VIR

Балансировочный клапан. Статический балансировочный клапан VIR 9505 Ду 15-50 мм Ру 25 бар.

Применение:

Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Основные преимущества:
  • фиксация настройки клапана;
  • возможность полного закрытия клапана без необходимости в последующей перенастройке;
  • эластичное уплотнение клапана из EPDM позволяет использовать клапан для полного перекрытия трубопровода;
  • возможность монтажа в любом положении;
  • высокая пропускная способность;
  • наличие двух шкал (грубо / точно) упрощает настройку;
  • настройка может выполняться по диаграммам;
  • наличие ниппелей для подключения дифференциального манометра позволяет измерять расход. Использование дифференциального манометра дает возможность выполнять более точную балансировку системы в процессе ее ввода в эксплуатацию.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, Ду 15-50 мм
Номинальное давление, Ру 25 бар
Температура рабочей среды минус 10°С...K46+100°С (до 25 бар)
плюс 100°С...+130°С (до 20,2 бар)
Присоединение муфтовое
(трубная цилиндрическая резьба ISO 228/1 – по ГОСТ 6351-81)
Встроенная диафрагма:

Сигнал разности давлений измеряется на встроенной диафрагме фиксированного калибра (наиболее важное низкое давление измеряется в заужении диафрагмы), позволяя достигать точности настройки коэффициента потока в измерительных ниппелях клапана (Kvs) ± 1,5% (на основании результатов испытаний по стандарту BS 7350 в лабораторных условиях ). Сигнал низкого давления передается через паз, соединенный с заужением диафрагмы при помощи 4х отверстий, расположенных через каждые 90, так что измеряемое давление усредняется.
Наличие встроенной диафрагмы дает возможность точной настройки требуемого значения Kvs клапана.
Функция дренажа:

Клапан может использоваться в качестве дренажного. Для этого необходимо установить специальный измерительный ниппель с функцией дренажа (поставляется отдельно от клапана).
Спецификация Материал  Примечание
№ Наименование    
1 Корпус латунь CW602N EN 12165(DZR)  
2 Измерительная диафрагма латунь CW602N EN 12165(DZR)  
3 Балансировочный конус латунь CW602N EN 12165(DZR)  
4 Прокладка конуса фторопласт (P.T.F.E)  
5 Диск латунь CW602N EN 12165(DZR) только для Ду 1 1/4, 1 1/2, 2
6 Кольцевая Прокладка EPDM PEROX только для Ду 1 1/4, 1 1/2, 2
7 Шток конуса латунь CW602N EN 12165(DZR)  
8 Кольцевая прокладка EPDM PEROX  
9 Кольцевая прокладка EPDM PEROX только для Ду 1 1/4, 1 1/2, 2
10 Соединение латунь CW602N EN 12165(DZR) только для Ду 1 1/4, 1 1/2, 2
11 Кольцевая прокладка EPDM PEROX  
12 Шток латунь CW602N EN 12165(DZR)  
13 Крышка латунь CW602N EN 12165(DZR)  
14  Стопорное пружинное кольцо  пружинная сталь  
15 Винт  сталь  
16 Рукоятка abs пластик синего цвета  
17 Гайка  оцинкованная сталь  
18 Ниппель латунь CW602N EN 12165(DZR)   
19 Шильдик полипропилен красного цвета  
20 Шильдик полипропилен синего цвета  
Настройка клапана 
    
                                   
Осуществляется с помощью вращающейся рукоятки и двух смотровых окон:
а – показывает десятые части оборота (10 делений),
b – показывает полные обороты (4 деления).
Для блокировки настроечной позиции к лапана необходимо:
1. аккуратно извлечь защитную крышку (в центре рукоятки) для обеспечения доступа к регулировочному винту;
2. после установления расхода необходимо вставить отверточный ключ в гнездо и поворачивать по часовой стрелке до упора;
3. установить обратно защитную крышку;
4. в настроечной позиции клапан может быть опломбирован проволочной пломбой.

Основные параметры:
Ду, (мм)  D Kvs, (м3/ч) A, (мм) H, (мм) Масса, (кг)
15 1/2" 2,8 87,8 103 0,505
20 3/4" 5,33 95,9 103 0,62
25 1 9,72 100 103 0,751
32 1.1/4" 20,25 117,5 123,3 1,191
40 1.1/2" 30,23 127 125,4 1,446
50 2"  55,07 145,3 135,6 2,064
Монтаж и эксплуатация:
  • для корректной работы клапана необходимо наличие прямолинейных участков трубопровода, без отводов, переходов и арматуры, длиной минимум 5 Ду перед клапаном (5 номинальных диаметров трубопровода), после клапана - 2 Ду;
  • перед началом работы трубопровода (особенно после ремонта) система должна быть промыта и продута сжатым воздухом для удаления из трубопровода твердых частиц, которые могут повредить уплотнения клапана;
  • недопустима передача на клапан изгибающих и линейных усилий от трубопровода;
  • запрещено закрашивать или изолировать шкалы клапана;
  • клапан можно монтировать в любом положении на подающем и обратном трубопроводах, предпочтительно рукояткой вниз;
  • при монтаже необходимо, чтобы направление потока совпадало со стрелкой на корпусе клапана;
  • клапан открывается против часовой стрелки с помощью вращающейся рукоятки;
  • запрещается использовать дополнительный рычаг для вращения рукоятки.

 