Динамический балансировочный клапан ГРАНБАЛАНС КБА Ду 15-50 мм Ру 25 бар.
|
Применение
Для автоматической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %. Автоматический балансировочный клапан ГРАНБАЛАНС КБА обеспечивает постоянный перепад давления в трубопроводных системах отопления и охлаждения. В системах с переменным расходом клапан ГРАНБАЛАНС КБА позволяет поддерживать постоянным номинальный расход теплоносителя через приборы, исключая их влияние друг на друга. Клапан ГРАНБАЛАНС КБА обеспечивает точное регулирование температуры помещения, снижает риск возникновения шумов на регулирующих устройствах, возникающих при высоких перепадах давления Δp. Клапан ГРАНБАЛАНС КБА устанавливается в паре с клапаном-партнером, что позволяет регулировать расход теплоносителя через контур |
|
Основные преимущества
1.поддерживает выбранный перепад давления в контуре, значение настройки выставляется с помощью шестигранного ключа;
2.контроль значения перепада давления на приборе с помощью измерительных ниппелей;
3.отсутствие шумов в системе;
4.снижение затрат на балансировку, энергосбережение и высокий уровень комфорта;
5.легкость промывки благодаря быстрому и простому демонтажу управляющего картриджа дифференциального давления, расположенного внутри корпуса клапана;
6.компактная конструкция клапана не требует прямого участка трубопровода на входе и выходе для стабилизации параметров потока. |
Технические характеристики |
№ |
Наименование |
Материал |
1.Номинальный диаметр 15-50 мм |
1 |
Корпус |
Латунь CW602N-M |
2.Номинальное давление 25 бар |
2 |
Картридж |
Латунь |
3.Температура рабочей среды 120°С |
3 |
Заглушка |
Латунь CW602N-M |
4.Минимальная рабочая температура -10С |
4 |
Прокладка |
EPDM 70 PEROX |
5.Перепад давления До 400 кПа |
5 |
Соединительная муфта |
Латунь CW617N-M |
6.Максимальный расход через 15 м3/ч. Клапан |
Примечание
Клапан ГРАНБАЛАНС КБА выполнен из DZR-латуни (латунь стойкая к вымыванию цинка). Резьба клапана с обеих сторон внутренняя соответствует стандарту ISO 228. |
Монтаж и эксплуатация
Перед установкой клапана ГРАНБАЛАНС КБА убедитесь в том, что в клапане и трубопроводе нет посторонних предметов и загрязнений. Зачистите резьбу щеткой (на металлических трубах), нанесите герметик на резьбу трубопровода. Перед установкой клапана ГРАНБАЛАНС КБА убедитесь в том, чтобы требуемая величина расхода теплоносителя соответствовала расходной характеристике клапана. Клапан может быть установлен на обратном трубопроводе как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана. Клапан ГРАНБАЛАНС КБА устанавливается в паре с клапаном-партнером и соединяются с помощью медной капиллярной трубки, клапан-партнер устанавливается на подающем трубопроводе. Для монтажа используйте гаечный ключ, а не трубный ключ. При монтаже клапан следует держать за край ближайший к трубопроводу, это увеличит плотность соединения и позволит избежать возможных повреждений корпуса прибора. Убедитесь в том, что длина резьбы трубопровода не превышает длину резьбы прибора. Для промывки системы выньте картридж и полностью откройте клапан. Промойте трубопровод. После промывки вставьте картридж на место. |
|
|
Настройка клапана
Регулирование перепада давления Δр на клапане ГРАНБАЛАНС КБА производится с помощью 4мм шестигранного ключа. Зависимость между расходом теплоносителя, перепадом давления на подающем и обратном трубопроводе и значением настройки клапана представлена в каталоге. Перепад давления возрастает при повороте шестигранного ключа по часовой стрелке, и падает при повороте против часовой стрелки. Для регулировки перепада давления клапан сначала должен быть выставлен на минимальное значение; после этого выставляется требуемая настройка. Измерить перепад давления можно с помощью дифференциального манометра. Измерительные порты манометра – красный и синий подключаются к измерительным ниппелям соответственно. Расход теплоносителя в контуре регулируется на клапане-партнере. Настройка клапана-партнера определяется по величине перепада давления на ниппелях, согласно диаграммам в каталоге. |
Балансировочный клапан-партнер с измерительными ниппелями.
Балансировочный клапан -партнер обеспечивает высокую точность регулировки во всем диапазоне настроек. Клапан выполнен из DZR-латуни (латунь стойкая к вымыванию цинка). |
|
Основные преимущества
Резьбовой стопорный механизм «металл к металлу», обеспечивающий точную фиксацию установок клапана, позволяет закрывать клапан, а затем вновь открывать до предустановленного положения.
Защита настройки от постороннего вмешательства с запоминанием отрегулированной позиции при помощи шестигранного ключа.
Индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом.
Золотник клапана с прокладкой из EPDM обеспечивает герметичность перекрытия клапана. |
Балансировочный клапан-партнер с измерительными ниппелями
Балансировочный клапан -партнер обеспечивает высокую точность регулировки во всем диапазоне настроек. Клапан выполнен из DZR-латуни (латунь стойкая к вымыванию цинка). |
Основные преимущества
Резьбовой стопорный механизм «металл к металлу», обеспечивающий точную фиксацию установок клапана, позволяет закрывать клапан, а затем вновь открывать до предустановленного положения.
Защита настройки от постороннего вмешательства с запоминанием отрегулированной позиции при помощи шестигранного ключа.
Индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом.
Золотник клапана с прокладкой из EPDM обеспечивает герметичность перекрытия клапана. |
|
Технические характеристики |
№ |
Наименование |
Материал |
1.Номинальный диаметр 15-50 мм |
1 |
Корпус |
Латунь CW602N-M |
2.Номинальное давление 25 бар |
2 |
Картридж |
Латунь |
3.Температура рабочей среды 120°С |
3 |
Заглушка |
Латунь CW602N-M |
4.Минимальная рабочая температура -10С |
4 |
Прокладка |
EPDM 70 PEROX |
|
5 |
Соединительная муфта |
Латунь CW617N-M |
Габаритные и присоединительные размеры балансировочного клапана-партнера |
DN |
A, мм |
B, мм |
C, мм |
D, мм |
F, мм |
Масса, кг |
|
1/2 |
106 |
87,5 |
75 |
16 |
50 |
0,38 |
3/4 |
107 |
89,5 |
80 |
19 |
50 |
0,44 |
1 |
107 |
91,5 |
87 |
21 |
50 |
0,535 |
1,1/4 |
123 |
99 |
108 |
22,5 |
50 |
0,96 |
1,1/2 |
128 |
99 |
115 |
23 |
50 |
1,12 |
2 |
132 |
100 |
124 |
26,5 |
50 |
1,35 |
Монтаж
Перед установкой клапана-партнера убедитесь в том, что в клапане и трубопроводе нет посторонних предметов и загрязнений. При установке клапана должен быть предусмотрен прямой участок трубопровода перед клапаном величиной не менее 5 DN (DN – диаметр диафрагмы) и 2DN после него. Убедитесь в том, что направление движения тепло-носителя совпадает с направлением стрелки на корпусе клапана. Зачистите резьбу щеткой (на металлических трубах), нанесите герметик на резьбу трубопровода. Чрезмерное количество уплотняющих материалов может стать причиной повреждения клапана. Для монтажа используйте гаечный ключ, а не трубный ключ. При монтаже клапан следует держать за край ближайший к трубопроводу, это увеличит плотность соединения и позволит избежать возможных повреждений корпуса прибора. Убедитесь в том, что длина резьбы трубопровода не превышает длину резьбы прибора. |
Настройка клапана-партнера
Для того чтобы закрыть клапан вращайте рукоятку по часовой стрелке до упора. Поворачивая рукоятку клапана против часовой стрелки, установите необходимый расход теплоносителя согласно данным представленным на странице 36-41. Измерить расход можно с помощью дифференциального манометра. Манометр подключается к клапану через измерительные ниппели, расположенные до и после измерительной диафрагмы клапана. Основная шкала показывает количество полных оборотов от 0 до 4 (0 — «полностью закрыт», 4 — «полностью открыт»), т.е. отображает степень открытия клапана. Вторая шкала, круговая, от 0 до 9 показывает десятые доли каждого оборота. |
Прайс-Лист
Мы рекомендуем:
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:
|